医療ガス配管端末器について誤っているのはどれか。
1: 亜酸化窒素の供給圧は約5MPaである。
2: フィルタが組み込まれている。
3: 誤接続防止機構としてピン方式が使われる。
4: 吸引端末が備えられている。
5: 治療用空気の識別色は黄色である。
配管端末器(アウトレット)について誤っているのはどれか。
1: ホースアセンブリのアダプタプラグとの誤接続防止装置が付いている。
2: 酸素の供給圧力は約150kgf/cm2である。
3: フィルタが組み込まれている。
4: アダプタプラグはカチッと音がするまで押して接続する。
5: 不必要なアダプタプラグは外しキャップをする。
医療ガス配管設備について正しいのはどれか。
1: シャットオフバルブは日常「開」の状態で使用される。
2: 酸素配管端末器での標準供給圧力はMPa 程度である。
3: 手術機器駆動用空気の配管端末器の識別色は黄色である。
4: 麻酔ガス排除用の配管端末器にはDISSコネクタが用いられる。
5: 治療用空気配管端末器での最大流量は標準状態でL/minである。
図は何の医療ガス配管端末器か。
1: 酸 素
2: 亜酸化窒素
3: 治療用空気
4: 吸 引
5: 窒 素
医療ガス配管システムについて誤っているのはどれか。
1: 治療用空気の識別色は緑である。
2: ガス供給源と配管端末器との間に遮断弁が設けられている。
3: 定置式超低温液化ガス供給装置をCEシステムという。
4: 複数のボンベを2群にまとめ交互に使用する装置をマニフォールドシステムという。
5: 酸素の送気配管圧力は他のガスより高くなっている。
医療ガスと医療ガス配管端末器の識別色との組合せで正しいのはどれか。
1: 酸素 --------------- 黒
2: 亜酸化窒素 --------- 灰
3: 治療用空気 --------- 緑
4: 駆動用空気 --------- マゼンタ
5: 二酸化炭素 --------- だいだい
5: 二酸化炭素
図に示すピン方式の医療ガス配管端末器の識別色は何色か。
1: だいだい
2: 黄
3: 緑
4: 青
5: 黒
医療ガス配管端末の点検をした。供給圧が適切でないのはどれか。
1: 酸素の供給圧は400kPaであった。
2: 亜酸化窒素の供給圧は460kPaであった。
3: 治療用空気の供給圧は370kPaであった。
4: 手術機器駆動用窒素の供給圧は750kPaであった。
5: 吸引の供給圧は-60kPaであった。
治療用空気の医療ガス配管端末器は何色か。
1: 緑
3: 青
4: 灰
図の医療ガス配管端末器から供給されるガスは何か。
フェイルセーフはどれか。
a: 医療ガス配管端末器のピン方式
b: 電気メスの対極板コード断線検知機構
c: 麻酔器における酸素供給停止時の亜酸化窒素ガス遮断装置
d: IABP装置のバッテリ搭載
e: 心電図モニタの不整脈アラーム
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
二酸化炭素の医療ガス配管端末器の識別色はどれか。
1: 赤
3: だいだい
図に示すピン方式の配管端末器の識別色は何色か。
JIS T 7101 : 2014で規定されている図の医療ガス配管端末器(ピン方式)の識別色はどれか。
3: 黒
4: だいだい
5: マゼンタ
医療ガス供給について誤っているのはどれか。
1: 酸素は液化ガスタンクまたはガスボンベから供袷される。
2: 配管端末器における酸素のカラーコードは赤である。
3: 配管端末器における酸素の供袷圧は約4kgf/cm2である。
4: 医療ガス配管システムには圧縮空気供給装置が含まれる。
5: ピン方式は医療ガスの誤用防止に用いられる。
二酸化炭素の配管端末器(ピン方式)はどれか。
医療ガスについて正しいのはどれか。(生体機能代行装置学)
1: 配管設備は高圧ガス保安法で定められている。
2: ボンベの色表示はJISで定められている。
3: 亜酸化窒素の配管の色はねずみ色である。
4: 酸素ボンベの塗色は緑色である。
5: 合成空気の酸素濃度は22%である。
JIS T 7101 「医療ガス配管設備」において、ピン方式の壁取付式配管端末器をアダ プタプラグ装着方向から見たとき、酸素はどれか。(医用機器安全管理学)
図で示した医療ガス配管設備(JIS T 7101)は二酸化炭素のアウトレットである。識別色はどれか。
2: 緑
3: 黄
Showing 1 to 20 of 38 results