JIS T 7101「医療ガス配管設備」で二酸化炭素の配管の色は何色か。
1: 青
2: 黄
3: 橙
4: 緑
5: 黒
二酸化炭素の医療ガス配管端末器の識別色はどれか。
1: 赤
3: だいだい
4: 灰
JIS T 7101 : 2014で規定されている図の医療ガス配管端末器(ピン方式)の識別色はどれか。
1: 緑
3: 黒
4: だいだい
5: マゼンタ
医療ガスと医療ガス配管端末器の識別色との組合せで正しいのはどれか。
1: 酸素 --------------- 黒
2: 亜酸化窒素 --------- 灰
3: 治療用空気 --------- 緑
4: 駆動用空気 --------- マゼンタ
5: 二酸化炭素 --------- だいだい
医療ガスについて正しいのはどれか。
1: 配管設備は高圧ガス保安法で定められている。
2: ボンベの色表示はJIS で定められている。
3: 亜酸化窒素の配管の色は灰色である。
4: 酸素ボンベの塗色は緑色である。
5: 合成空気の酸素濃度は% である。
医療ガスについて正しいのはどれか。(生体機能代行装置学)
2: ボンベの色表示はJISで定められている。
3: 亜酸化窒素の配管の色はねずみ色である。
5: 合成空気の酸素濃度は22%である。
ガス別表示が、高圧ガス保安法によるボンベの塗色とJIST7101「医療ガス配管設備」による識別色とが同じなのはどれか。(医用機器安全管理学)
1: 酸素
2: 亜酸化窒素
3: 二酸化炭素
4: 空気
5: 窒素
図に示すピン方式の医療ガス配管端末器の識別色は何色か。
1: だいだい
3: 緑
4: 青
医療ガス配管設備のガス別塗色で誤っている組合せはどれか。
1: 酸 素 -- 緑
2: 空 気 -- 黄
3: 二酸化炭素 -- 橙
4: 吸 引 -- 灰
5: 亜酸化窒素 -- 青
図は何の医療ガス配管端末器か。
1: 酸 素
3: 治療用空気
4: 吸 引
5: 二酸化炭素
医療ガス配管システムについて誤っているのはどれか。
1: 治療用空気の識別色は緑である。
2: ガス供給源と配管端末器との間に遮断弁が設けられている。
3: 定置式超低温液化ガス供給装置をCEシステムという。
4: 複数のボンベを2群にまとめ交互に使用する装置をマニフォールドシステムという。
5: 酸素の送気配管圧力は他のガスより高くなっている。
治療用空気の医療ガス配管端末器は何色か。
3: 青
医療ガス配管端末器について誤っているのはどれか。
1: 亜酸化窒素の供給圧は約5MPaである。
2: フィルタが組み込まれている。
3: 誤接続防止機構としてピン方式が使われる。
4: 吸引端末が備えられている。
5: 治療用空気の識別色は黄色である。
5: 窒 素
図の医療ガス配管端末器から供給されるガスは何か。
医療ガス配管設備について正しいのはどれか。
1: シャットオフバルブは日常「開」の状態で使用される。
2: 酸素配管端末器での標準供給圧力はMPa 程度である。
3: 手術機器駆動用空気の配管端末器の識別色は黄色である。
4: 麻酔ガス排除用の配管端末器にはDISSコネクタが用いられる。
5: 治療用空気配管端末器での最大流量は標準状態でL/minである。
医療ガスの種類と高圧ガス容器の塗色との組合せで正しいのはどれか。
1: 空 気 -- 青
2: 酸 素 -- ねずみ
3: 二酸化炭素 -- 緑
4: 亜酸化窒素 -- 黒
5: 窒 素 -- 黄
医療用酸素の設備・取扱いについて正しいのはどれか。
1: 高圧ガス取締法ではボンベの色は灰色と規定されている。
2: ボンベの初期充填内圧は150kgf/cm2である。
3: 配管内圧は通常2気圧である。
4: 医療ガス配管設備のJISでの表示色は黒である。
5: ボンベ内の残量はボンベ重量から計算する。
JIS T 7101 「医療ガス配管設備」において、ピン方式の壁取付式配管端末器をアダ プタプラグ装着方向から見たとき、酸素はどれか。(医用機器安全管理学)
1: 静止状態での標準送気圧力は酸素よりも治療用空気の方が高い。
2: シャットオフバルブは日常「閉jの状態で使用される。
3: 駆動用空気配管には「VACJと識別表示されている。
4: 三酸化炭素の配管端末器にはAGSSカブラが用いられる。
5: マニフォールドとは高圧ガス容器の集合体である。
Showing 1 to 20 of 39 results