医療ガスについて正しいのはどれか。
1: 配管設備は高圧ガス保安法で定められている。
2: ボンベの色表示はJIS で定められている。
3: 亜酸化窒素の配管の色は灰色である。
4: 酸素ボンベの塗色は緑色である。
5: 合成空気の酸素濃度は% である。
医療用酸素の設備・取扱いについて正しいのはどれか。
1: 高圧ガス取締法ではボンベの色は灰色と規定されている。
2: ボンベの初期充填内圧は150kgf/cm2である。
3: 配管内圧は通常2気圧である。
4: 医療ガス配管設備のJISでの表示色は黒である。
5: ボンベ内の残量はボンベ重量から計算する。
医療ガスについて正しいのはどれか。(生体機能代行装置学)
2: ボンベの色表示はJISで定められている。
3: 亜酸化窒素の配管の色はねずみ色である。
5: 合成空気の酸素濃度は22%である。
a: 酸素ボンベの最高充填圧は150kgf/cm2である。
b: 二酸化炭素ボンベの色は緑である。
c: 酸素の中央配管圧はボンベ最高充填圧と等しい。
d: 亜酸化窒素の液化臨界温度は0°Cより低い。
e: ピン方式はガスの誤接続防止のためである。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
医療ガスと高圧ガス容器(ボンベ)の塗色との組合せで正しいのはどれか。
1: 酸 素 緑
2: 亜酸化窒素 黄
3: 治療用空気 青
4: 窒 素 ねずみ
5: ヘリウム 白
医療ガスボンベについて誤っているのはどれか。
1: 酸素残量は内圧とボンベ容量から推測できる。
2: 酸素ボンベは表面の1/2以上が黒色である。
3: 二酸化炭素ボンベは表面の1/2以上が緑色である。
4: 二酸化炭素ボンベは40℃以下で保管する。
5: 亜酸化窒素残量は内圧とボンベ容量から推測できる。
医療ガスの安全について誤っているのはどれか。
a: ボンベを転倒しないようしっかりと固定した。
b: 医療ガス設備の保守点検業務記録を1年後に廃棄した。
c: 定期点検は、6ヵ月ごと、12ヵ月ごとの2つに分けて実施した。
d: ガス種別ごとに配管の色分けを行った。
e: 医療ガス配管システムにマニフォールドシステムを設けた。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
1: 酸素の最高充填圧は15MPaである。
2: 二酸化炭素は気体の状態で充填されている。
3: 亜酸化窒素は液体の状態で充填されている。
4: 窒素は気体の状態で充填されている。
5: 亜酸化窒素の残量は重さから知る。
医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定める塗色との組合せで正しいのはどれか。
1: ヘリウム ねずみ色
2: 空 気 黄 色
3: 酸 素 緑 色
4: 窒 素 青 色
5: 二酸化炭素 黒 色
医療ガスについて誤っているのはどれか。
1: 合成空気の成分は酸素と窒素である。
2: 医療ガス配管設備には吸引も含まれる。
3: ボンベ内の亜酸化窒素の残量はボンベ内圧から求める。
4: 酸素の比重は空気より大きい。
5: 窒素は外科用手術機器の動力源として用いられる。
a: 真空による吸引は医療ガスに分類されている。
b: ボンベは横にねかせて使う。
c: 減圧弁をボンベに取り付ける際はグリースを使用する。
d: 医療ガス設備の保守点検記録は10年間保存しなければならない。
e: 臨床工学技士は医療ガス安全管理委員会に参加できる。
ガス別表示が、高圧ガス保安法によるボンベの塗色とJIST7101「医療ガス配管設備」による識別色とが同じなのはどれか。(医用機器安全管理学)
1: 酸素
2: 亜酸化窒素
3: 二酸化炭素
4: 空気
5: 窒素
1: 亜酸化窒素(笑気)はボンベに気体で充填されている。
2: 窒素ガスは外科用手術装置の駆動源として用いられている。
3: 亜酸化窒素(笑気)には支燃性がある。
4: 合成空気の組成は酸素22%、窒素78%である。
5: 二酸化炭素のボンベの色は緑である。
2: 医療ガスには吸引も含まれる。
3: ボンベ内の亜酸化窒素(笑気)の残量はボンベ内圧から求める。
医療ガスと高圧ガス容器保安規則で定められている塗色区分との組合せで誤っているのはどれか。
1: 酸素黒色
2: 空気ねずみ色
3: 二酸化炭素緑色
4: 亜酸化窒素青色
5: ヘリウムねずみ色
1: 空気の残量は圧からわかる。
2: 亜酸化窒素の残量は重さからわかる。
3: 窒素は気体の状態で充填されている。
4: 酸素は液体の状態で充填されている。
5: 二酸化炭素は液体の状態で充填されている。
高圧ガスボンベの使用で誤っているのはどれか。
1: 減圧弁で圧力調整してから使用する。
2: 高圧ガス保安法では二酸化炭素ガスボンベの色は緑である。
3: 高圧ガス保安法では酸素ガスボンベの色はねずみである。
4: ボンベは原則として立てて使用する。
5: 接続部にはヨーク締付式とねじ式がある。
酸素ボンベの取扱について誤っているのはどれか。
a: ボンベは重くて細長いため倒して保存する。
b: 引火事故を防ぐために赤く塗ったボンベを使用する。
c: ボンベの周囲2m以内に火気を置かない。
d: ボンベは40°C以下の環境で保存する。
e: 麻酔器との接続部の洩れに対してパッキングを用いる。
医療ガス配管増設工事で行うべきこととして適切なものはどれか。
a: 院内各部門への工事の日程、実施内容の周知徹底
b: 再使用前の厳正な試験、検査の実施
c: 所轄保健所への工事計画書の提出
d: 手術室の使用禁止
e: 非常用ボンベの準備
医療ガス供給について誤っているのはどれか。
1: 酸素は液化ガスタンクまたはガスボンベから供袷される。
2: 配管端末器における酸素のカラーコードは赤である。
3: 配管端末器における酸素の供袷圧は約4kgf/cm2である。
4: 医療ガス配管システムには圧縮空気供給装置が含まれる。
5: ピン方式は医療ガスの誤用防止に用いられる。
Showing 1 to 20 of 33 results