病院の等電位接地(EPRシステム)として適切なのはどれか。
a: すべての機器・露出金属部を0.05Ωの導線で一点に集中接地した。
b: EPRシステムを設置した部屋のすべての金属表面の電位差の最大値は5mVであった。
c: 心臓カテーテル室、心臓手術室、ICUのうち心臓カテーテル室のみEPRシステムを設置した。
d: 金属ベッドは医用機器でないので接地しなかった。
e: 患者から2mの位置のテレビを0.1Ω以下の追加保護接地線で接地センターのEPRポイントにつないだ。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
医用電気機器や病院電気設備の安全基準に関して正しい組み合わせはどれか。
a: クラスII機器------ 追加保護手段として補強絶縁を使用
b: 内部電源を使用した心電計--外部電源に接続した場合の追加保護手段は不要
c: 検体検査機器-------- クラスI機器であることが必要
d: 医用接地センタの接地極--- 病院建物の鉄骨の利用が可能
e: 胸部手術室--------- 非接地配線方式が必要
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
医用機器からの漏れ電流について正しいのはどれか。
a: 患者漏れ電流Iの単一故障状態の許容値は正常状態の2倍である。
b: 患者漏れ電流IIはBF形とCF形に規定されている。
c: 患者測定電流の直流の許容値はBF形とCF形で同じである。
d: 接地漏れ電流に関する単一故障状態は電源導線の断線だけである。
e: 接地漏れ電流の単一故障状態の許容値は正常状態の5倍である。
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e