Loading...

答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題
第23回 午前 第41問
20件の類似問題
病院電気設備について適切でないのはどれか。...
広告
41
第22回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 65% 解説
医療機器の操作で正しいのはどれか。
1
ホースアセンブリは壁取付配管端末器に接続したままにする。
2
患者に誘導コードを装着する前に電源スイッチを入れる。
3
追加保護接地としてテレビのアンテナ端子を利用する。
4
ボール型浮子の流量計では上端部の目盛りを読む。
5
複数台の機器が必要なときは2Pのテーブルタップを使用する。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

82
第15回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 53% 解説
非接地配線方式について正しいのはどれか。
a
主たる設備目的は感電防止である。
b
人工透析室に必要な設備である。
c
電路の片側と大地との絶縁を監視している。
d
非常電源と連動した設備である。
e
使用する絶縁変圧器の電源容量は大きい方がよい。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

89
第8回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 64% 解説
非接地配線方式について正しいのはどれか。
a
主目的はミクロショックを防止することにある。
b
ME機器故障時に漏れ電流を低く抑えることができる。
c
1線の地絡時にも電源の供給を確保することができる。
d
心臓手術室では必要性が高い。
e
保護接地の設備は不要である。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

82
第18回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 68% 解説
電気的安全について正しいのはどれか。
a
アンギオグラフィで最も注意しなければならないのはマクロショックである。
b
エックス線装置の外装は接地しなければならない。
c
心臓カテーテル検査室内の医用機器の保護接地線は一点に接続する。
d
エックス線CT装置の電源コードはリング状にまとめておく。
e
MRI装置の外装は接地してはならない。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

81
第21回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 49% 解説
医用電気機器の電気的安全性点検法について正しいのはどれか。
a
電源プラグの電源受刃と機器外装との間の絶縁抵抗が $1\mathrm{k}\Omega$ 以上であれば正常と判定する。
b
クランプ式電流計で消費電流を測定するには電源コードを検出部に直接挟む。
c
3Pプラグ機器アースピンと機器金属ケースとの間の抵抗は $0.2\Omega$ 以下でなければならない。
d
漏れ電流計測では電源極性を変えて大きい方をその機器の漏れ電流値とする。
e
漏れ電流計測機器の人体の模擬抵抗は $10\mathrm{k}\Omega$ である。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

広告
51
第29回 午後 第二種ME技術認定試験
JIS T 1022に規定されている非常電源について正しいのはどれか。
1
一般非常電源のコンセントの色は緑である。
2
特別非常電源のコンセントの色は白である。
3
一般非常電源の立ち上がり時間は20秒以内である。
4
瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は1秒以内である。
5
特別非常電源の立ち上がり時間は10秒以内である。
40
第34回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 90% 解説
JIS T 1022における無停電非常電源のコンセント外郭の色はどれか。(医用機器安全管理学)
1
2
3
4
5
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

80
第10回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 81% 解説
医用電気機器・病院電気設備の安全基準と機器との組合せで正しいのはどれか。
a
直接心臓に使用可能 ――――――― BF型機器
b
浮加保護手段として補強絶縁 ――---- クラスII機器
c
等電位接地設備 ―――――――――- CF型機器
d
2Pの電源プラグとアース線 ――------ クラスI機器
e
一般非常電源 ――――――――---- 生命維持装置
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

50
第33回 午後 第二種ME技術認定試験
非常電源設備について誤っているのはどれか。
1
一般非常電源コンセントは赤色である。
2
一般非常電源の立ち上がり時間は40秒以内である。
3
一般非常電源の連続運転時間は10時間以上である。
4
交流無停電電源(UPS)コンセントは緑色でもよい。
5
交流無停電電源(UPS)は自家発電機を使用している。
40
第31回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 69% 解説
定格 10 A の医療機器の着脱可能な保護接地線のインピーダンスを JIS T 0601-1 に基づいた電圧降下法で測定した。インピーダンスが許容値内であるときの電圧降下 [V] の上限はどれか。
1
1.0
2
1.5
3
2.0
4
2.5
5
3.0
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

広告
39
第25回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 55% 解説
医用機器からの漏れ電流について正しいのはどれか。
a
患者漏れ電流 I の単一故障状態の許容値は正常状態の 2 倍である。
b
患者漏れ電流 II は BF 形と CF 形とにおいて規定されている。
c
患者測定電流の直流の許容値は BF 形と CF 形とで同じである。
d
接地漏れ電流に関する単一故障状態は電源導線の 1 本の断線である。
e
接地漏れ電流の単一故障状態の許容値は正常状態の 5 倍である。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

77
第7回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 47% 解説
クラスⅠ機器について誤っているのはどれか。
7PM77-0
a
保護接地として基礎絶縁がとられる。
b
追加保護手段として補強絶縁がとられる。
c
電源プラグは医用接地極付き3極プラグである。
d
示した図記号は正しい。
e
病院電気設備は医用接地方式を必要とする。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

53
第34回 午後 第二種ME技術認定試験
JIS T 0601-1における医用機器の安全手段について誤っているのはどれか。
1
クラスⅠ機器の電源コード内の保護接地線の抵抗は0.5Ω以下である。
2
クラスⅠ機器には接地極付2極プラグが必要である。
3
クラスⅡ機器の追加保護手段は補強絶縁である。
4
クラスⅡ機器には使用上の設備による制限はない。
5
内部電源機器を交流電源に接続したときはクラスⅠ機器として働く。
40
第24回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 66% 解説
着脱不可能な保護接地線を持つ医用電気機器で、電源プラグの接地ピンから機器外装までの抵抗値のJISにおける許容範囲はどれか。
1
0.02 Ω以下
2
0.1 Ω以下
3
0.2 Ω以下
4
1 Ω以下
5
2 Ω以下
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

55
第34回 午後 第二種ME技術認定試験
医療機器の漏れ電流許容値について誤っているのはどれか。
1
外装漏れ電流は体表への最小感知電流とされる商用交流1mAの1/100としている。
2
単一故障時での接地漏れ電流の許容値は正常状態の2倍量まで許容している。
3
単一故障時での患者測定電流の許容値は正常状態の5倍量まで許容している。
4
患者漏れ電流Ⅰと患者測定電流の許容値は同じに定めている。
5
患者漏れ電流Ⅱと患者漏れ電流Ⅲでは、単一故障状態の漏れ電流許容値のみ定めている。
広告
38
第31回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 70% 解説
非接地配線方式の絶縁監視装置の警報が鳴ったときに、考えられるのはどれか。
a
地絡が発生した。
b
接地分岐線が断線した。
c
絶縁抵抗が $100 \ \text{k}\Omega$ 以上になった。
d
負荷の消費電流の合計が $20 \ \text{A}$ を超えた。
e
多数の ME 機器が使用されていた。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

53
第37回 午後 第二種ME技術認定試験
病院電気設備での等電位接地はどの区分になるか。
1
電撃保護用
2
設備保安用
3
基準電位用
4
雷保護用
5
雑音対策用
39
第37回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 81% 解説
非接地配線方式の主たる目的はどれか。
1
患者漏れ電流の防止
2
対地絶縁破壊の防止
3
停電時の電源確保
4
一線地絡時の電源供給継続
5
過電流の監視
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

54
第32回 午後 第二種ME技術認定試験
非常電源について誤っているのはどれか。
1
一般非常電源の立ち上がり時間は60秒以内である。
2
特別非常電源の立ち上がり時間は10秒以内である。
3
瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は0.5秒以内である。
4
交流無停電電源装置(UPS)は瞬時特別非常電源に分類される。
5
非常電源のコンセントの外郭は赤色である。
57
第36回 午後 第二種ME技術認定試験
非接地配線方式の電源について正しいのはどれか。
1
接続するME機器は保護接地をする必要がない。
2
一線の対地絶縁破壊(地絡)時にも電源の供給が確保される。
3
絶縁監視装置は絶縁変圧器の1次電路側に設ける。
4
ミクロショック事故が防止できる。
5
コンセントの外郭の色は緑色を用いる。
広告