Loading...

答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題
第23回 午前 第41問
20件の類似問題
病院電気設備について適切でないのはどれか。...
広告
83
第10回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 60% 解説
病院電気設備の安全基準について正しいのはどれか。
a
非接地配線方式では機器の故障時でも機器からの漏れ電流を低く抑えられる。
b
等電位接地を施した設備は医用接地センターに100Ωの電線でつなぐ。
c
一般非常電源の連続運転時間は特別非常電源のそれより長い。
d
医用接地方式の接地極の接地抵抗は1Ω以下にする。
e
瞬時特別非常電源は蓄電池設備と自家用発電設備とからなる。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

78
第7回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 79% 解説
病院電気設備の安全基準について誤っているのはどれか。
1
接地極の接地抵抗は1Ω以下である。
2
一般病室には医用接地方式が用いられる。
3
一般非常電源の電圧確立時間は40秒以内である。
4
瞬時特別非常電源には蓄電池設備が含まれる。
5
EPRシステムでは、患者環境内のすべての金属表面間の電位差は10mV以下である。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

82
第13回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 72% 解説
病院電気設備の安全基準(JIS T 1022)で誤っているのはどれか。
1
医用接地極の接地抵抗値は10Ω以下を原則とする。
2
非接地配線方式の電路には絶縁監視装置を設ける。
3
瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は1秒以内である。
4
非常電源が供給されている医用コンセントは赤色とする。
5
心臓カテーテル検査室には等電位接地設備を設ける。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

82
第14回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 75% 解説
病院電気設備の安全基準について誤っているのはどれか。
1
接地極の接地抵抗は1Ω以下である。
2
一般病室には、医用接地方式が用いられる。
3
一般非常電源の電圧確立時間は40秒以内である。
4
瞬時特別非常電源には蓄電池設備が含まれる。
5
手術室にはEPRシステムを必要とする。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

81
第9回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 41% 解説
病院電気設備について正しいのはどれか。
a
瞬時特別非常電源はバッテリーと自家用発電機とから構成される。
b
商用交流からだけ電源を供給されているコンセントは赤色ではいけない。
c
病院の医用接地設備の接地極の接地抵抗は原則として1Ω以下にする。
d
医用接地端子は医用接地センタに10mΩ以下の導線で結ぶ。
e
等電位接地設備はミクロショック対策の設備である。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

広告
82
第8回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 78% 解説
病院電気設備について正しいのはどれか。
a
一般非常電源は24時間以上運転できなければならない。
b
医用接地極の接地抵抗は0.1Ω以下でなければならない。
c
医用室には医用接地センタを設けなければならない。
d
瞬時特別非常電源は特別又は一般非常電源でバックアップする。
e
ミクロショックの可能性のある医用室には等電位接地設備を設ける。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

83
第15回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 68% 解説
病院電気設備の安全基準について正しいのはどれか。
a
等電位接地はミクロショック防止のための設備である。
b
医用接地センターには10Ω以下の接地抵抗を持つ接地極を設ける。
c
生命維持管理装置用の非常電源として一般非常電源を用いる。
d
非接地配線方式はミクロショック防止に役立つ。
e
集中治療室には必要に応じて瞬時特別非常電源を設ける。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

82
第16回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 69% 解説
病院電気設備の安全基準について正しいのはどれか。
a
特別非常電源の連続運転時間は10時間以上である。
b
一般非常電源の電圧確立時間は1分以内である。
c
非接地配線方式の設備目的は停電時の電源供給である。
d
非接地配線方式では機器の保護接地は必要ない。
e
非接地配線方式の絶縁変圧器の巻数比は1:1である。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

78
第5回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 70% 解説
JIS T-1022「病院電気設備の安全基準」について正しいのはどれか。
a
等電位接地設備はマクロショック事故防止のために設ける。
b
医用接地としての病院建設の鉄骨を利用する。
c
医用接地極の接地抵抗は10Ω以下である。
d
非常電源はその電源供給継続時間だけで三種に分けられている。
e
非接地配線方式では保護接地の設備は不要である。
組み合わせ: 1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

83
第14回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 62% 解説
病院電気設備の安全基準(JIS T 1022)について正しいのはどれか。
a
接地極として病院建物の鉄骨を使用してよい。
b
非接地配線方式はミクロショック防止に有効である。
c
手術灯は一般非常電源から給電される。
d
非常電源用コンセントの色は赤である。
e
非常電源は医用室以外の電気設備にも共用できる。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

広告
85
第2回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 72% 解説
病院の電気設備について正しいのはどれか。
1
等電位接地を施した導電性部分と医用接地センタ間の電気抵抗は0.1Ω以下である。
2
非接地配線方式下で使用するME機器はアースをとる必要がない。
3
非接地配線方式では機器故障時に洩れ電流が高くなるという欠点がある。
4
医用接地方式では接地センタに接地抵抗100Ω以下の医用接地極をもうける。
5
等電位接地での患者環境は患者が占める場所から水平方向5m、床上高さ3mである。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

81
第6回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 48% 解説
JIS T 0222「病院電気設備の安全基準」について正しいのはどれか。
a
病院ではすべての部屋に3P式の医用コンセントを設けなければならない。
b
手術灯の電源は特別非常電源から供給される。
c
非常電源は電圧確立時間により三種類に分けられる。
d
瞬時特別非常電源設備は蓄電池設備と自家用発電設備から構成される。
e
非接地配線方式はマクロショック防止に役立つ
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

38
第24回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 47% 解説
病院の接地設備で誤っているのはどれか。
1
保護接地設備はすべての医用室で必要である。
2
病院建物の地下部分を接地極として使うことが推奨されている
3
医用接地センタには水道管などが接続される。
4
医用接地極の接地抵抗は0.1Ω以下である。
5
カテゴリ A の医用室には等電位接地設備が必要である。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

83
第19回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 65% 解説
病院の電気設備について正しいのはどれか。
1
等電位接地での患者環境は患者が占める場所から水平方向5m、床上高さ3mである。
2
非接地配線方式下で使用するME機器はアースをとる必要がない。
3
非接地配線方式では機器故障時に漏れ電流が高くなるという欠点がある。
4
医用接地方式では接地抵抗100Ω以下の医用接地極を設ける。
5
等電位接地を施した導電性部分と医用接地センタ間の電気抵抗は0.1Ω以下である。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

83
第17回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 69% 解説
病院電気設備の安全基準について誤っているのはどれか。
1
非接地配線方式はミクロショックによる心室細動発生防止を目的としている。
2
医用電気機器を使用する医用室には保護接地端子を設けなければならない。
3
等電位接地では露出導電部分を0.1Ω以下の導線で接地センタに接続する。
4
医用接地極の接地抵抗値は10Ω以下である。
5
接地幹線として建物の鉄骨や鉄筋が使用できる。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

広告
54
第40回 午後 第二種ME技術認定試験
病院電気設備の非常電源で誤っているのはどれか。
1
一般非常電源の供給持続時間は10時間以上である。
2
一般非常電源は40秒以内に立ち上がる。
3
特別非常電源のコンセントの外郭の色は赤である。
4
外郭の色が緑のコンセントは停電時でも電源が供給される。
5
医用室の過電流遮断器作動時に非常電源が起動する。
38
第37回 午後 臨床工学技士国家試験
正答率 69% 解説
JIS T 1022 の規定で誤っているのはどれか。
1
ME機器を使用するすべての医用室には保護接地を設けなければならない。
2
ME機器に電源供給する場合には医用コンセントが使用される。
3
接地幹線には病院建物の鉄骨が利用できる。
4
壁面接地端子と医用接地センタ間の電気抵抗値は $1 \Omega$ 以下である。
5
医用接地方式に用いる接地極の接地抵抗値は $10 \Omega$ 以下である。
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

47
第34回 午後 第二種ME技術認定試験
医用接地についての規格で誤っているのはどれか。
1
医用接地の接地抵抗は10Ω以下である。
2
脱着可能な電源コード内の保護接地線の抵抗は0.1Ω以下である。
3
機器内部の保護接地端子から接触可能な金属部分までの抵抗は0.5Ω以下である。
4
医用室の接地センタと医用コンセントの接地とを結ぶ接地分岐線の抵抗は0.1Ω以下である。
5
接地幹線として建物の鉄骨を利用できる。
40
第25回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 72% 解説
非常電源について正しいのはどれか。
a
一般非常電源の立ち上がり時間は 40 秒以内である。
b
特別非常電源の連続運転時間は 10 時間以上である。
c
交流無停電電源のコンセント外郭の色は緑色でもよい。
d
瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は 0.1 秒以内ではなくてはならない。
e
内視鏡室には非常電源を設けなくてもよい。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

82
第11回 午前 臨床工学技士国家試験
正答率 67% 解説
病院の非常電源について正しいのはどれか。
a
生命維持装置を使用する医用室には非常電源からの給電が必要である。
b
非常電源が供給されるコンセントの外郭は緑色とする。
c
特別非常電源の立ち上り時間は20秒以内である。
d
瞬時特別非常電源は蓄電池と自家用発電機との組合せで構成する。
e
一般非常電源と特別非常電源の最小運転時間は同じである。
組み合わせ: 1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
解説を解放して詳細を表示

解説データを取得しています...

広告