漏れ電流の計測方法について誤っているのはどれか。
1: 患者漏れ電流Iは患者装着部と壁面接地端子間で計測する。
2: 接地漏れ電流は保護接地線に測定回路を挿入して計測する。
3: 外装漏れ電流は外装の接地端子と大地との間に測定回路を挿入して計測する。
4: 患者漏れ電流IIは信号入出力部に電源電圧を印加して計測する。
5: 患者漏れ電流IIIは患者装着部に電源電圧を印加して計測する。
病院の電気設備について正しいのはどれか。
1: 等電位接地を施した導電性部分と医用接地センタ間の電気抵抗は0.1Ω以下である。
2: 非接地配線方式下で使用するME機器はアースをとる必要がない。
3: 非接地配線方式では機器故障時に洩れ電流が高くなるという欠点がある。
4: 医用接地方式では接地センタに接地抵抗100Ω以下の医用接地極をもうける。
5: 等電位接地での患者環境は患者が占める場所から水平方向5m、床上高さ3mである。
各種医用電気機器の漏れ電流を測定した。JIS T 0601-1:1999の許容値を超えているのはどれか。
1: 単一故障状態での接地漏れ電流(一般機器):0.7mA
2: 正常状態での外装漏れ電流:0.4mA
3: 単一故障状態でのB形患者漏れ電流Ⅰ:0.3mA
4: 患者漏れ電流Ⅱ:0.8mA
5: BF形患者漏れ電流Ⅲ:1.0mA
ある機器の患者漏れ電流Ⅰは周波数が20kHzで電流値が5mAであった。この漏れ電流を、JIS T 0601-1で定められた漏れ電流測定器で測定した場合、いくらと測定されるか。
1: 100mA
2: 25mA
3: 0.25mA
4: 0.01mA
5: 0.25μA
図のような電源コンセントの電圧測定の際、誤ってテスタのリード棒に指が触れた。リード棒を差し込んでも感電の恐れがないのはどれか。(医用機器安全管理学)
a: A
b: B
c: A と B
d: B と C
e: A と C
1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e
病院電気設備の安全基準について誤っているのはどれか。
1: 非接地配線方式はミクロショックによる心室細動発生防止を目的としている。
2: 医用電気機器を使用する医用室には保護接地端子を設けなければならない。
3: 等電位接地では露出導電部分を0.1Ω以下の導線で接地センタに接続する。
4: 医用接地極の接地抵抗値は10Ω以下である。
5: 接地幹線として建物の鉄骨や鉄筋が使用できる。
電気メスの定期点検で負荷抵抗500Ωを接続して出力を測定した。負荷抵抗両端の最大電圧が900Vで高周波電流(実効値)が300mVであった。 クレストファクタ(波高率)はいくらか。
1: 0.17
2: 1.4
3: 3.0
4: 6.0
5: 20
接地漏れ電流測定の単一故障状態はどれか。
1: 内部電源の絶縁不良
2: 電源導線の1本の断線
3: 追加保護接地線の断線
4: 信号入力部への外部電圧の重畳
5: F形装着部への外部電圧の重畳
非接地配線方式について正しいのはどれか。
a: 地絡事故による停電を防止する。
b: 絶縁変圧器の二次側電路は片側を接地する。
c: 絶縁変圧器の定格容量は 30 kVA 以下である。
d: 絶縁変圧器の二次側の対地インピーダンスは 1 MX 以下で警報が発生する。
e: 絶縁変圧器の二次側から一次側への漏れ電流値は 0.1 mA 以下である。
交通電源式の除細動器について誤っているのはどれか。
1: 通電電流のパルス幅は数msである。
2: 試験には50Ωの負荷抵抗を用いる。
3: 最大出力電圧は数kVである。
4: 充電回路にダイオードが挿入されている。
5: 出力波形はバースト波である。
電気メスについて正しいのはどれか。
a: 対極板の接触面積は10cm前後である。
b: ゲルパッド型は静電結合である。
c: 導電結合型対極板は、静電結合型よりも接触インピーダンスが高い。
d: 高周波漏れ電流の測定には200Ωの無誘導抵抗を使用する。
e: アクティブ電極と生体接触部のインピーダンスは400Ω前後である。
非接地配線方式について誤っているのはどれか。
1: 停電時にも電源の供給を維持する。
2: 心臓カテーテル室には設けなければならない。
3: 絶縁監視装置は電路の対地インピーダンスを監視する。
4: 絶縁監視装置の表示値が2mA以上で警報が作動する。
5: 絶縁変圧器の定格容量は7.5kVA以下である。
接地洩れ電流を測定する際、測定器は図に示すA~Eのどの間に入れればよいか。ただし、測定は装置を動作状態にして行う。
1: A-B間
2: B-C間
3: C-D間
4: D-E間
5: E-A間
JIST0601-1で規定されている漏れ電流測定用器具(MD)について正しいのはどれか。
a: R2は1kXである。
b: C1は0.015nFである。
c: R1とC1で高域通過フィルタを構成している。
d: 点線内の合成インピーダンスZは約10kXとなる。
e: 漏れ電流の値は電圧計の指示値をR2で除した値となる。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
医用接地について誤っているのはどれか。
1: 医用室には3Pコンセントを設備しなければならない。
2: 医用接地は建物の鉄骨部分に接続することで容易に実現できる。
3: 等電位接地はマクロショック対策を目的としたシステムである。
4: 非接地配線方式の絶縁変圧器は二次側電路を接地しない方式である。
5: 等電位接地は0.1Ω以下の導線で接地センタに接続する。
非接地配線方式の電源設備について誤っているのはどれか。
1: 集中治療室に設けられている。
2: マクロショックの防止に役立つ。
3: 絶縁監視装置は絶縁変圧器の2次側電路に設ける。
4: 地絡電流が0.1mAを超えると絶縁監視装置のアラームが鳴る。
5: 対地インピーダンス計測により絶縁不良機器の接続を監視する。
漏れ電流の単一故障状態として規定されているのはどれか。
a: 3P プラグの接地ピンの折損
b: 電源ヒューズの1本の断線
c: 電源導線と金属僅体の接触
d: 追加保護接地線の断線
e: 二重絶縁の一方の短絡
正しいのはどれか。
1: 外装漏れ電流は機器外装から機器の接地端子までの電流を測定する。
2: 患者漏れ電流Iは装着部から壁面接地端子までの電流を測定する。
3: 患者測定電流は内部電源機器の場合、測定する必要がない。
4: 内部電源機器の接地漏れ電流はクラスI機器と同じ方法で測定する。
5: 患者漏れ電流IIはF型装着部に電源電圧を加えて測定する。
1: 接地極の接地抵抗は1Ω以下である。
2: 一般病室には医用接地方式が用いられる。
3: 一般非常電源の電圧確立時間は40秒以内である。
4: 瞬時特別非常電源には蓄電池設備が含まれる。
5: EPRシステムでは、患者環境内のすべての金属表面間の電位差は10mV以下である。
固定電源コードを使用していない追加保護接地線の抵抗が20Ω/kmであるとすると、JISで許容されるコードの長さの上限は約何mか。
1: 1
2: 5
3: 10
4: 20
5: 50
Showing 61 to 80 of 197 results