一般非常電源の電圧立ち上がり時間は何秒以内か。
1: 10
2: 20
3: 30
4: 40
5: 50
瞬時特別非常電源の最低運転持続時間はいくらか。
1: 1分
2: 5分
3: 10分
4: 30分
5: 60分
非常電源について誤っているのはどれか。
1: 瞬時特別非常電源は0.5秒以内に電圧が確立される。
2: 一般非常電源は40秒以内に電圧が確立される。
3: 過電流(使い過ぎ)の状態でも使用できる。
4: 手術室には瞬時特別非常電源を設けなくてはならない。
5: 瞬時特別非常電源は特別非常電源や一般非常電源と組み合わせて使用する。
1: 一般非常電源の立ち上がり時間は60秒以内である。
2: 特別非常電源の立ち上がり時間は10秒以内である。
3: 瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は0.5秒以内である。
4: 交流無停電電源装置(UPS)は瞬時特別非常電源に分類される。
5: 非常電源のコンセントの外郭は赤色である。
JIS T 1022による非常電源設備について誤っているのはどれか。
1: 一般非常電源は40秒以内に立ち上がる。
2: 特別非常電源は10秒以内に立ち上がる。
3: 瞬時特別非常電源は0.5秒以内に立ち上がる。
4: 自家発電設備の連続運転時間は10時間以上である。
5: 瞬時特別非常電源の連続運転時間は5分以上である。
非常電源について正しいのはどれか。
a: 一般非常電源の立ち上がり時間は40秒以内である。
b: 特別非常電源の連続運転時間は10時間以上である。
c: 交流無停電電源のコンセント外郭の色は緑色でもよい。
d: 瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は0.1秒以内でなくてはならな い。
e: 内視鏡室には非常電源を設けなくてもよい。
1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e
JIST1022に規定されている非常電源について正しいのはどれか。
1: 一般非常電源は商用電源の停止後60秒以内に電圧が確立すること。
2: 一般非常電源は連続定格時間が24時間以上のものであること。
3: 特別非常電源は商用電源の停止後10秒以内に電圧が確立すること。
4: 特別非常電源の外郭表面の色は黄色とすること。
5: 瞬時特別非常電源は商用電源の停止後5秒以内に電圧が確立すること。
50~60Hzの交海電流を1秒間通電した場合の離脱限界電流(mA)はどれか。
1: 0.01~0.02
2: 0.1~0.2
3: 1~2
4: 10~20
5: 100~200
JIS T 1022に規定されている非常電源について正しいのはどれか。
1: 一般非常電源のコンセントの色は緑である。
2: 特別非常電源のコンセントの色は白である。
3: 一般非常電源の立ち上がり時間は20秒以内である。
4: 瞬時特別非常電源の立ち上がり時間は1秒以内である。